Март 07, 2023, 22:30:26 pm
. Да, и контакторная схема переключения с источника на источник должна иметь узел выдержки времени.
Как раз реверсивный рубильник он сначала отключает один источник, а потом включает другой...одновременная подача от двух источников невозможна, иначе будет КЗ... В случае реверсивного пускателя, та же ситуация, только он может сменить источник дистанционно или в автоматическом режиме... В данной задаче, как я понял, генератор не на АВР, его запускать вручную надо, то есть хватит рубильника.. но возврат на питание от линии может быть и в автоматическом режиме, то есть тут пускатель.. с линии напругу пошла, питание на управляющей катушки появилось контакты "от линии" подтянулись, а "от гены" отошли, но генератор все равно вручную глушить придется... Хотя если ручки шаловливые, то можно и релюшку поставить, отключающую зажигание гены...
-
Март 07, 2023, 22:34:52 pm
самый обычный генератор имеет две фазы по 115 и ни одного ноля.
Никогда же задумывался об этом, хотя однофазный генератор на работе как штатное оборудование...
-
Март 07, 2023, 22:35:22 pm
Гену с АВР поставлю когда сарай построю. Пока смысла нет.
-
Март 07, 2023, 22:58:38 pm
Гену с АВР поставлю когда сарай построю. Пока смысла нет.
Тут есть ответы на часто возникающие вопросы по подключению генератора...
СсылкаИ пишут, что двух фазных вариантов нет...
-
Март 07, 2023, 23:10:28 pm
пишут, что двух фазных вариантов нет...
Двухфазных в принципе нет, но и ноля у него нет. На обоих выходах фаза.) На Форумхаусе знатный холивар на тему правильного подключения.)