Газ подведëн над землёй металлической трубой, но подключён диэлектрическим шлангом.
Следовательно электрохимическую защиту можно исключить.
-
Июнь 06, 2022, 20:13:31 pm
Нет у нас Мособлгаза, а обслуживающий "специалист" считает, что проблема утечки решается заземлением. Пожарные вряд-ли с ним согласятся, но обслуживают то не они. Контакта чего-либо на корпус я не вижу, вздувшийся конденсаторов тоже, остаëтся ждать друга в гости, вот только он то в Бразилии, то в Омане, совсем дома не появляется.
Сейчас во всех электроприборах установлены помеходав. RC цепочки и они от сетевых проводов подключены к корпусу. Может запросто пощипывать током, если не заземлен желто-зеленый в вилке.
-
Июнь 06, 2022, 21:58:23 pm
а обслуживающий "специалист" считает, что проблема утечки решается заземлением.
Гони его в шею.
-
Июнь 07, 2022, 13:33:38 pm
Ну вообще то специалист в чем то прав, не зря же на всех приборах есть заземление, для безопасности
-
Июнь 07, 2022, 16:31:07 pm
не зря же на всех приборах есть заземление
Да, этот узел нужен для того, чтобы в
аварийном случае замыкания фазы на корпус срабатывало защитное устройство и обесточивало линию. Никаких иных функций он не несёт, и уж тем паче не является средством снятия потенциала. Посадите корпус с потенциалом на землю - сработает автомат или УЗО, а если не сработает - есть повод задуматься, насколько верно решено электроснабжение.